各位说的跟我做的其实一样,我也做了冗余,因为数据归档和报警等都要同步只能靠WINCC的冗余才能完成,只有一些硬件的参数设定上是用access来做的,比如电流的设定值,温度的设定值等等,因为我觉得这些自己来做比较顺心,所以有实现两边的同步代码!
我要求两台工控机实现的功能完全一样,为了实现这一功能,我在备用机上发的命令全部传到主机上去,再由主机发给PLC.这样就保证始终只有主机才能发送命令!
万斑竹说的通过权限来做的方法好像不行!