发布于 2008-03-07 10:23:36
0楼
刚开始看手册没有看懂,后来把根据指令todr的用法,反过来用todw就能设置时间,才明白的,不是我不看手册,是没有看懂,因为手册上没找到例子
现在明白了,我是用的opc 把时间写入vb950到vb955,经过子程序转换后再写plc时间
子程序writetime
LD SM0.0
CALL backtime, VB950, VB900
CALL backtime, VB951, VB901
CALL backtime, VB952, VB902
CALL backtime, VB953, VB903
CALL backtime, VB954, VB904
CALL backtime, VB955, VB905
TODW VB900
子程序backtime DEC为input BCD为OUtput
LD SM0.0
MOVB #DEC, AC0
IBCD AC0
MOVB AC0, #BCD
海纳百川,有容乃大, 壁立千仞,无欲则刚。