回复:求助:请高手进来讲解下,关于与变频器通讯时的频率对应关系?????

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-03-07 16:53:16

0楼

简单的说,现在西门子变频器采用采用传送的是百分比值,不是绝对值(例如:频率Hz、电流A、电压V...)。并且把16384(4000Hex)当作100.00%。这样就标称化了,也统一了。而100%是在变频器中定义的,根据国家地区,你可以定义这个100%=60Hz或其他。其他例如电流值、电压值也是如此。
因此,例如监控电流,传送得到的是额定电流的百分比,而不是电流绝对值。这样对于PLC也是很有好处的,有时大大小小多台变频器,你只需同一程序就可得到负载情况。因为我们常常关心的是负载率,而不是具体电流值。