发布于 2003-11-21 22:49:46
0楼
关于F0022故障的“新说”。(可不是标准答案呦,是“参考消息”)
今天,又有人把我“揪”到现场,装置再次犯病,频报FOO22,不“干活”了。我试着拍拍外壳,不管用,他们告诉我,掰掰BOP就能复位,果真行了。我想耍耍小聪明,把这个故障屏蔽了,可是屏蔽不了(记住:装置不能屏蔽F0022故障,这可是正确的答案)。无奈之下,拨打了北京的技术服务热线。原来如此,北京的技术支持是这样说明MM4故障F0022的:
对于旧版本(好像是2.0以前的),该故障有两种可能的原因,其一是I/O端子接触问题;其二是软件有缺陷。采取的措施是,1.重新安装I/O模块,将端子插接到底(这是针对硬件引发故障而言);2.将装置控制方式设置为P1300=0而不是其他的控制模式(这是针对软件缺陷引发故障而言)。
对于新版本(2.05以上的),由于软件缺陷已经解决,所以该故障的可能原因只有硬件问题了,即I/O端子的接触问题。解决的措施也只有重新安装I/O模块这一招了。
OK,分析我自己的问题,引发F0022故障的原因是I/O端子接触不良所致。理由有二。第一,复位故障是靠扭动面板实现的说明I/O端子的接触确实有问题(I/O模块就在面板BOP的下面);第二,该装置是挂在墙上通过BOP面板人工操作而不是采用远程通讯操作,频繁的按动BOP面板(用过BOP的都有体会,按健的手感很硬)对BOP下面紧挨着的I/O模块也经常频繁的受挤压而物理变形,影响端子的接触。
拆卸I/O模块,再重新安装,OK了。这叫什么事呀?能长期连续的、频繁的用BOP面板工作吗?我表示怀疑。这应该是MM4结构设计的败笔。
我是你的朋友