本人对于常开,常闭我的理解如下:
1、对于限位:限位未动作时,若接点闭合,我称此触点为常闭(NC)
2、对于断路器、接触器的辅助触点:主回路断开时,若接点闭合,我称此触点为常闭(NC)
3、对于工艺的液位、温度、流量开关:我认为依据工艺的正常与否来判断
  如认为系统正常时,相应的触点闭合,我称此触点为常闭(NC)〔更具体一点:如对于液压油温15-60度为正常,
对于触点1,当液压油温正常时(如<60°),触点TEM1闭合,我称此触点TEM1为常闭;而对于触点TEM2
,当液压油温正常时(如>15°),触点TEM2闭合,我称此触点为常闭〕
这时我们对于油温度正常指示灯LAMP可以编写程序如下:(以下为符号地址)
A TEM1
A TEM2
= LAMP
而对于油温度不正常指示灯NLAMP:
ON TEM1
ON TEM2
= NLAMP


本人主要对上面的第3条对于工艺的液位、温度、流量开关有点不清楚,在什么状态下称该触点为常开或常闭呢?
不知我的理解是否有问题?