发布于 2008-03-08 14:02:30
0楼
谢谢各位了! 我这几天忙做这个项目了,没空上来看看。
我再说明一下:是计算选择的电机数量,而不是运行电机的数量;只有选择的电机,才能启动运行。限制能启动的电机放在第一位; 安全第一啊!!
现在已经做出来! PLC,HMI是一体的,也可以理解为他们是同一个CPU,不用考虑PLC,HMI之间的通讯。
我用的方法应该是 yanxiao 的 ==
“统计电机的运行数量:
设An为第n台电机的运行状态:
ld sm0.0
movb 0,vb100 // vb100记忆电机运行数量
incb vb100
....
每个Scan先做这个统计,不会漏也不会多计的!”。==
TO: hanyun
==“用增减计数器就能编吧,应该都有触发置位的功能。”==
屏有这功能的,但我不能使用这功能;因触发置位后,无法用程序来复位;只好编程来 置位/复位 了。
如用增减计数器,批复位时则只会 减1,或上电等脉冲(没太注意这问题)影响计数。。。。。
cary