这种类似起重机的负载。如果不是对速度精度有一定的要求,用哪种控制方式都无所谓。
V/f控制无非就是在负载增大的时候速度会慢一些(滑差大一些)。
SLVC模式在启动的时候,仍然采用V/f模式(一般是在额定滑差频率之内),只有电机越过设定点,变频器内的模型才能计算,才能进入SLVC模式,达到额定的力矩输出。如果你没有做启动提升,电机将会被堵转,无法进入SLVC模式。
VC模式有传感器,变频器知道电机状态,当然有较好的控制。