quote:以下是引用adamsecond在2008-03-08 10:15:19的发言:
那想斑竹说的馈电的功率因数如果在0.9以上的话,是否完全可以抵消供电,使电表转数慢下来啊?
理论上是。实际上也是。你可以做一个试验,就是变频电机的共直流母线系统,在这个母线上,你挂两台逆变器并分别带动两台电机,然后将这两台电机输出轴弹性连接,一台电动另一台发电,将这两台电机满功率运行(对拖试验),然后用一个电量检测装置,监控电网对这个系统的进线电量,发现他的用电量比单台电动的电机功率要小得多。这就说明,回馈的电量又被用于电动了。省电了。
当然,电动功率和发电功率决不是简单的减法关系。如果那样,永动机就发明出来了。呵呵,不论是电动机还是发电机,他们都有损耗,因此,肯定要消耗电能,只是消耗的多还是消耗的少的问题了。这就是节能降耗的工作范围和空间。