其实变频器系统的抗干扰问题,要说简单也简单,要说复杂也复杂。
说简单,就是执行西门子的随机说明书中提到的EMC15条准则,干扰途径无外乎来自两个途径,一个是空间辐射,一个是导线传导。空间辐射可以用与干扰源的间隔距离解决;导线传导可以通过大面积接地和输入输出的滤波器解决。就这么简单。
说复杂,就是任何一个特定的系统,他的安装接线都受到了环境条件的制约,在没有专用设备的条件下,环境的空间电磁干扰场强看不见、摸不着,往往让调试工程师二仗摸不着头脑。判断不出为什么受干扰。
针对干扰,所有的准则和经验都要通过工程师现场去执行和总结运用,比较活,教条照搬往往适得其反。这也正是干扰问题让人说不清道不明的地方。
由此,干扰总是披着神秘的面纱。经常和我们打交道,却又有点虚无缥缈。哈哈
另外还有一种情况就是,在系统中的硬件单元电路和软件单元设计不合理,也会出现工作不可靠问题,这种不可靠,很像是受到电磁干扰造成的,这种问题是最不好判断和解决的,如果不能纠正这种不合理,干扰问题无论怎么采取措施,也是无济于事的。这个也是常见的FAQ。