quote:以下是引用carypan在2008-03-09 13:13:28的发言:
我没有用过S7-200的高速计数器,以前只用普通的I/O点作控制。
问:S7-200的高速计数器断电带保持吗? 比如计数到1000,停机再上电后能读到1000这个数吗?


需要用编写程序来实现.
LD SM0.1
MOVB 16#F8, SMB37 //设置控制位:增计数;已使能;
MOVD VD0, SMD38 //装载 CV
HDEF 0, 0 //装载 模式
HSC 0 //启用高速计数器
NOT
MOVD HC0, VD0 //保存HC0的当前值