回复:pcs7中曲线的问题

扫地老头

  • 帖子

    1129
  • 精华

    9
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-09-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-03-10 10:00:06

0楼

那个文件夹是系统运行时,生成数据库时自动生成的,一般系统负担大了,可以删除数据库文件,但最好不要连文件夹一起删除。
解决的办法可以:
1,找个以前的项目,看里面有什么文件夹,你项目里没有的,就照名字建立一个。
2,重新插入一个OS,然后重新编译,之后把原来OS下的所有画面拷贝到新的OS下,覆盖所有。
莫等闲,白了少年头,空悲切!