回复:两套冗余417-4H如何通讯?

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-03-10 11:05:45

0楼

方法一:将公用部分放在其中的一个AS当中,然后公用部分与另外一个AS进行通讯;
缺点:一旦其中装有公用部分的AS出现问题,那么必然会导致另一个AS无法控制公用部分;
优点:节省成本;

方法二:再增加一套AS,用于公用部分,这样你的两条生产线的系统都可以与其通讯;
缺点:增加成本;
优点:无论2条生产线中任何一部分出现问题都不会影响另外生产线对公用部分的控制;我们常用的方式;



至于2个AS控制同一个设备这就需要软件程序当中去实现切换,需要注意的是要做到无扰切换才可以。例如公用部分的电机在运行,当你切到另外一个系统当中去的时候也要保证在切换以后电机也在运行状态,保证安全。