回复:关于一拖三变频器在切换中的问题请教

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23255
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-03-10 19:40:16

0楼

quote:以下是引用梦想成真在2008-03-07 13:47:48的发言:
MM430中间切换时间不能满足要求,有没有变频设置上的技巧。

MM430变频器推荐的是一台泵完全由变频器PID控制,它的运行范围从:无流量保压的最低频直到50Hz全流量,当全流量仍不能达到压力时,通过变频器端子给出第二台启动信号,而本台变频器会随着第二台的启动过程,自动降低频率(PID控制)保证压力。MM430有三个输出继电器,不用PLC自身最多可以带3台辅泵。
在切换过程中,根本不存在泵停止(不供水)的过程。
要注意的是,这些辅泵都是带载启动,应该使用软启动器。