发布于 2008-03-10 22:57:18
0楼
1. 假定楼主用的是224。I1.2所在的公司点是2M,若2M接24V,那么接近开关在输出24V时,接到I1.2是不会有电压下降可能的。以此可以推测,2M是接0V的(即PLC的M)。
2、若如楼主所说,接近开关的输出电压是7.8,那么流入 I1.2的电流约(7.8V-2.5V)/5.6K=0.95mA,接开关的输出电阻=(23.8-7.8)/0.95=16.8K。
3、这么高的输出电阻,显示是不合理的。也许这个电阻仅起上拉作用。所以,楼主还得说一下另一状态,即输出为低时的电压是多少?
4、如果确定是上拉电阻,那应该利用的电平是低电平,即2M应接24V。或者,2M仍接0V,但你得减小上拉电阻,比如减到2K。