回复:累计流量计算编程问题

axg2008

  • 帖子

    626
  • 精华

    1
  • 被关注

    37

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2008-03-11 09:25:00

0楼

高速计数模块的功能块本身就有你要的累计和复位、清零等功能。
如果直接接你的输入点,你就的自己写程序了,比如接i0.0
A I0.0
FP M0.0
JCN M001
L MW10
L 1
+I
T MW10
M001:NOP 0
以上程序就能简单实现累计的功能......