发布于 2008-03-11 17:37:46
0楼
整流单元采用不可逆的十二脉动整流方式,制动采用能耗制动。
调试过程如下:
1、 首先确认柜内设备、柜外设备及接线正确。
2、 对整流单元单体调试,随后完成十二脉动整流。
3、 采用V/F方式完成对单台逆变器的调试。至此,一切都正常。
4、 由冶建单位按装编码器,准备完成P100=4的带编码器速度闭环控制。此时,因业主催的比较紧,没有确认编码器的输出格式,结果在做调试时发现逆变器检测不到速度反馈。在再次确认接线正确的基础上用示波器观察发现脉冲幅值太低,仅为3.5V。后确认编码器的输出格式为RS422 格式,6SE70系列逆变器无法识别。赶紧催促业主换推挽输出的编码器。
此为犯的第一个错误。