发布于 2008-03-11 17:40:37
0楼
7、 有了第一台的基础,单机调试比较顺利,但是进行到第N台时,问题又来了,在做P115=2时,逆变器再次报故障,代码F115,查手册说是计算数据时溢出,建议停电重新上电再试。多次停送电后无果。后来从别的设备上换了一块CUVC板后,故障依旧。因有相同功率的装置和电机,把已调试好的数据下载到本装置后测试设备可正常运行,且机械特性也很好。因而,本问题就算暗渡陈仓了。但怀疑台装置有问题。
这是很让人郁闷的事。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心