这个在置顶贴里的最新更新 V0.92 - 《西门子 S7-200 · LOGO! · SITOP 参考》里都有的。
HC0断电不保持,故初始值为0
高速计数的复位有两种方式:内部软件复位和外部硬件复位。 当使用内部软件复位时则HC0的初始值恢复到SMD38,若使用外部硬件复位,则直接恢复为0 。

另外,好象没有“高速计数器控制字节设定为无初始值”这种提法,应该说是“不更新当前值”。
I can do it