回复:温度热电阻的补偿导线是怎么回事?

ws0866

  • 帖子

    1089
  • 精华

    8
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-03-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2008-03-12 10:02:44

0楼

热电偶电补偿导线,热电阻没有补偿导线。多的一根线是用来计算线路阻值的。PT100测量0度的时候是100欧,每升一度大概上升约0.33欧,如果测得回路总电阻为110欧,PT100上相通的两根线是0.5欧,则说明线路中导线的阻值为0.5/2+0.5/2/2=0.375欧,如不计算导线阻值得到温度约为30度,如计算导线的阻值则实际温度约为29度。所以如距离近导线阻值小要求精度不高的情况下,则可不计算导线阻值。但在距离长导线阻值大的情况下还是用3线的热电阻,并按要求接线,得到的温度才比较准。