quote:以下是引用zhangli0在2008-03-06 08:29:34的发言:
你的这种情况就是电源的0电势点不等造成的。解决方法就是把你的现场仪表的电源由模块处的电源模块提供。你的三线制电流不知道你是怎么接的?是一个公用电源,两个回路,还是像电阻一样有一个类似补偿导线的?
1、你的A、B还有模块的电源要等0电势点,如果是4线制的,那么直接把仪表和模块串联。虽然有点误差偏小,但是一致。
2、就是0电势点不等造成的。万用表的检测和你的模块测量的信号原理不一样。

顶一下。所谓三线制,是这么回事:
变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。当然,电流输出可以与电源公用一根线(公用VCC或者GND),可节省一根线,称之为三线制变送器。
1.我是新手 2.我不聪明 3.以上两点如有疑义,本人拥有最终解释权