发布于 2008-03-12 20:02:56
0楼
哈哈,终于封精了。我很高兴得看完了这楼贴子。其实,这个问题应该是个对原理的理解问题,是基础。自动化传动专业的工程师,应该不难回答这个问题。可是,看了看这里的讨论,感觉理解得挺费劲的。最终还是楼主释惑了。自己提问,自己解答。不错。一头一尾,封精奖励。
整流-回馈单元,直流侧电压就像是一个标准,负载(直流侧)的电势比他低,整-回单元就是电动状态(电流从网侧向负载流动);反之,负载(直流侧)的电势比他高,整-回单元就是发电状态(电流从负载向网侧流动);这是四象限装置的基本工作特性。
对于直流系统,直流侧负载是电机,因此,如果想让他连续发电,就可以采用不断的降低整流电压的方式,让电机电势总是大于直流电压即可实现。这就是直流系统不用在网侧加自耦变也能连续发电的道理。
对于交流系统,直流母线要求保持一个最低极限,否则,逆变器的输出电压就会达不到交流电机的允许电压了,所以,在交流系统中,整流-回馈单元的直流母线,不能做到像直流系统那样,直流电压“永久下降”!他只能下降到最低极限,就不能再下降了。再下降就会对交流电机造成欠压故障。这样一来,在回馈的时候,母线电压的下降就有局限性,回馈能量不能100%的回馈电网,而只能回馈大约80%的能量。所以,如果网侧不加自耦变,电动功率与发电功率就会不对称,若想达到电动与发电的功率对称,就需要在网侧加自耦变,这样相当于降低直流母线电压,把回馈能量向网侧倾泻干净(100%回馈)。
仅此。
我是你的朋友