谢谢斑竹!故障今天解决了.
我仔细查了故障说明书,也咨询了北京西门子.25030报警的含义是:轴的实际速度在IPO循环中检测大于了MD36200中的规定值,导致速度超出报警.
询问操作者得知在发生故障的前几天操作者拆过U轴电机的传动齿形带,移动过齿形带的张紧度.分析原因可能是电机的负载曲线变了.
在MD32000中的值为轴G0速度设定值,标准的MD36200设定应是MD32000的设定值再加20%即MD32000的1.2倍.
按正常解决应做电机优化.但考虑到U轴是刀库轴没有严格要求精度.所以把MD36200的值由1.2改为1.3后报警消除.