这几天一直用两位斑竹所说的方法调试440。有两个疑问:
1.80%额定转速是变频器运行在40HZ吗?用不用考虑滑差呢?
2.kdrjl斑竹所说用R0084,R331换算出实际的磁通电流再设置P320。我不太明白用R0084,R331是怎样换算的?我直接用估计的方法设置P320。

另外:在我用功率相同2.09和2.11(22kw)两个版本的变频器拖动两台型号相同的SEW电机(15kw)最终两台电机运行基本都满足R0084、R1787的要求,可两台P320设置值差别很大,2.09版本设置为35%,2.11版本设置为29.5%。我想相同型号的电机差别不可能这么大,变频器版本不同引起?还是我的调试是不成功的?