quote:以下是引用海边的风在2008-03-11 21:37:02的发言:
Y 侠,你说的我都没学过,我本来是做自动化仪表的,主要是过程模拟量控制,例如温度压力液位流量自动控制等,现在的公司不大,要求电气仪表都管,是一条不锈钢退火酸洗生产线,主站是S7-400通过PROFIBUS-DP总线控制30台MM440,从站有S7-300,平时主要工作是维修维护好该生产线的电气仪表设备,请问维护MM440重点注意什么?也没信心去钻研它了,能维护好及简单故障能修即可。非常感谢!
MM440没有像某些人说得那么差。它的弱点:
1、主要是它是IP21的,防护全靠电柜来防护。防灰尘是主要的,因为它的通风道“扫过”所有元件,里面布置又紧凑,积灰尘后特怕潮湿。一旦发生“爬电”就完了。
2、它的外壳是塑料的,接插件的定位不太精准,一定要定位插好。尤其是DP模块、编码器模块等等叠加的时候。
对于分散电柜(Profibus)我现在都用“完全封闭”的电柜,进风加装过滤(每周清洗一次),确保除了进风处,别处不透气。
对于集中电柜,用轻钢保温板盖成“全封闭”电器室,安装分体式空调(除湿+热交换),平时人不进去(估计时间常了会憋死)。变频器的状态可以在触摸屏上监视得到。