今天下午刚刚到手一块MP277-10的触摸屏,下载过程费了好大的劲。写出来以便大家参考。
只是知道组态软件应使用WINCCFLEXIBLE,我使用的是2007中文版。其它版本是否支持因条件所限未测试。下载电缆的问题和西门子的代理销售人员电话沟通过,要么是我太笨,要么是他的专业知识不是特别的令人称赞,总之我手里的下载电缆USB/PPI Multi-Master Cable (6ES7 901-3DB30-0XA0)不能帮我,可是他没告诉我。没办法只能使用局域网了。
触摸屏首次上电后,停在选择窗口,而不是像TP270一样,没有组态自动进入传送模式。我晕,我按,我再按,它不理我。上网在下载中心DOWN了本”BA_HMIDEVICE_TP277_OP277_chs.pdf“(很好有帮助)粗看了一下,进入HMI的“控制面板”->“Transfer"中启用了第2路通道并且在高级设置里看了一下IP地址的设置问题,默认是自动分配。因为我在局域网中路由器打开了DHCP动态分配所以默认就好。在firefox里登录路由器查看了为HMI分配的地址是”192.168.1.103“,在Winccflexible的下载选项里选择"以太网”地址就是刚刚看到的那串数字(如有雷同,纯属巧合。)。正常下载一次OK.
新的问题是我发现组态的画面先打开的是中文,因为是出口,所以要求是开机是英文,我改。WF里改好后下载,被拒,我晕,TP270可没让我这么操心过,呵呵。又看了一遍上面提到的PDF文档,在”控制面板”->“Transfer"我启用的第二通道上将“Remote control'打勾,启动允许自动传送。再试还是不行。郁闷ING,只好将HMI重启,果然奏效。既能手动又能自动传送。
因为担心在车间现场环境没有路由器,只好又自制了一条网线,将PC与HMI直连测试。网线的制作方法是一侧为”白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕“另一侧是”白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕“。在HMI的”Transfer“的"Advance”选项里调整经IP地址设置为与我的电脑在同一网络中,我还是采用了路由器给它分配的地址,写入手动分配IP地址栏中。直连测试一切OK。
升级后的屏反应快多了,而且掉电延伸也更长了。还不错。