发布于 2008-03-13 20:09:18
0楼
手册是这么描述报警A0910的:
A0910----直流回路最大电压Vdc-max控制器未激活
引起故障可能的原因:
直流回路最大电压Vdc max 控制器未激活,因为控制器不能把直流回路电压
(r0026)保持在(P2172)规定的范围内。
♦ 如果电源电压(P0210)一直太高,就可能出现这一报警信号。
♦ 如果电动机由负载带动旋转,使电动机处于再生制动方式下运行,就可能出现这一报警信号。
♦ 在斜坡下降时,如果负载的惯量特别大,就可能出现这一报警信号。
故障诊断和应采取的措施
检查以下各项:
1. 输入电源电压(P0210)必须在允许范围内。
2. 负载必须匹配。
我是你的朋友