发布于 2008-03-14 14:33:05
0楼
经我查手册,看了看变频参数,是250KW的变频器,额定电流是510A,楼主变频是不是运行在低频?
三相异步电动机电流不平衡的原因有以下四点:
(1)三相电压不平衡;
(2)电机内部某相支路焊接不良或接触不好;
(3)电机绕组匝间短路或对地、相间短路;
(4)接线错误。
由于电机发热严重,并且变频运行在低频,因此我判断故障为第3类故障,电机绕组匝间短路或对地、相间短路;此故障多由电机受潮或长时间运行在低频大电流引起,电机绝缘遭到破坏。
因采取措施如下:
1、立即停止变频器。
2、拆开变频器与电机接线,测试电机。
3、更换电机。
QQ:9150312