回复:请教MODBUS通信问题!

无名

  • 帖子

    904
  • 精华

    11
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2003-12-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-03-15 20:52:06

0楼

MODBUS从站不可以直接读写主站的数据和寄存器的状态,这是协议本身决定的.
如果要实现这种对等的通讯,那么就要在主站编写程序,读到从站的某个状态字(相当于对主站的读写使能),把某个或着某批数据写到主站的控制变量中.
如果要实现与其他从站的读写,道理类似,主站读到从站的两个变量(请求状态字和目标从站的站地址),然后目标站地址进行读写控制.
但这都是通过主站编程来实现的,变通的方式来实现的,MODBUS协议本身并不能实现.