回复:求教MM440闭环调节参数设置问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23249
  • 精华

    882
  • 被关注

    1258

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-03-17 19:23:04

0楼

1、乘法器只能接受只读参数中CO:前缀的参数。因此P2877[0]=755.0(如果使用Ain2则是755.1)
2、乘法器的输出最大200%。因此P2889=160%,显示值应是X100的值,即2840转应显示28.40。
3、P0006=2(交替显示设定频率和P0005反馈数值)、P0006=4(只显示P0005反馈数值)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?