0楼

楼主忽略了PLC扫描周期时间及I/O映像区的刷新概念。
1.AD变换如通过过程通道(PIW)采集,此过程不受扫描周期的限制也写入I/O映像区,其变换时间即标定的采集时间。
2.“然后比较后输出到Q点”,PLC的开关量的I/O,均在PLC扫描周期的开始时刷新I/O映像区,在PLC扫描周期结束时按I/O映像区进行输出。故将比较后输出到Q点,此时经历了一个PLC扫描周期。
3.S7400与S7200的PLC扫描周期不可能绝对同时开始与结束,故可比性较低。