发布于 2003-11-25 08:23:27
0楼
看来是profibus网络的设置有问题,profile的设置你选择了哪一种?虽然我并不能明确指出你的应用环境要用哪一种,但是确实很重要。可以尝试更换各种协议试试。
还有,在配置step7项目的时候,所有的站,包括pc station应当添加在内,这样系统自动计算各种网络通讯参数的时候,会考虑到。不必人工设置这些参数。
但是有一点不太确定,如果网络通讯故障,怎么会导致上位机软件也慢下来呢?能想到的原因,就是这个组态软件与simatic net opc server通讯的时候使用的是同步方式,而不是异步方式!因为opc是有这种区分的。这样,通讯状况影响到了client的程序运行了。
我不知道同步/异步是怎样设置的,你的上位软件具体是什么?
把上位软件停止运行,通过opc scout作为client读取数据,然后宕掉一个站,看是不是同样的效果。