回复:关于监控系统性能...

万泉河

  • 帖子

    10907
  • 精华

    132
  • 被关注

    1018

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2003-11-25 08:23:27

0楼

看来是profibus网络的设置有问题,profile的设置你选择了哪一种?虽然我并不能明确指出你的应用环境要用哪一种,但是确实很重要。可以尝试更换各种协议试试。

还有,在配置step7项目的时候,所有的站,包括pc station应当添加在内,这样系统自动计算各种网络通讯参数的时候,会考虑到。不必人工设置这些参数。

但是有一点不太确定,如果网络通讯故障,怎么会导致上位机软件也慢下来呢?能想到的原因,就是这个组态软件与simatic net opc server通讯的时候使用的是同步方式,而不是异步方式!因为opc是有这种区分的。这样,通讯状况影响到了client的程序运行了。
我不知道同步/异步是怎样设置的,你的上位软件具体是什么?

把上位软件停止运行,通过opc scout作为client读取数据,然后宕掉一个站,看是不是同样的效果。
微信公众号:PLC标准化编程,ZHO6371995
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54756条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。