发布于 2008-03-18 16:23:05
0楼
楼主:
抱歉插一句,G74 这样回零很危险,因为所指定的轴会一起同时回零,万一在回零行程上有冲突,会撞机械部件,引起事故!
可以这样安排顺序 G74 X0
G74 Y0
G74 Z0
M02
这样就会按照我所写的1,2,3顺序来回零
或者不用走MDA回零,在PLC下DB21.DBX1.0也可以做到上述功能,回零顺序在轴参数里面可以设置!这就是外面所说的《一键回零》功能!
数控改造,维修
林先生
linxuwei@hotmail.com
上海欧博自控