发布于 2008-03-18 19:00:03
0楼
你CPU中基本就是三个错误组织块,其中两个异步错误组织块(OB85和OB86),一个同步组织块(OB122):
OB85:程序执行错误,如:更新映像区错误(模块有错误);
OB86:机架错误,如:扩展设备或DP从站故障;
OB122:访问错误,如:程序中访问一个有故障或不存在的模块(例,直接访问一个不存在的I/O模块).
我个人认为多数是从站设备或通讯有问题,为什么CPU不停机,可以是由于你下载了一些空的OB块在PLC中吧.
学如逆水行舟,不进则退