S200+EM231—RTD+TD400C+固态继电器,控制炉堂温度.
温度控制为0-200度,用S200-PID向导来生成PID,
这里面的参数有的不明白,
1.AIW是RTD输出的整数(0-2000),除以10后就是实测温度。可是PID的PV参数输入为0-32000。这个改成AIW(0-2000)可以吗?这样是否会降低精度?
2.输出用数字量输出占空比周期用多少合适呀?
3.典型的温度控制,比例增益,采样周期,积分时间,微分时间设为多少?
4.PID向导中的输出类型为数字量,这个和PWM有什么不同吗?哪个更能提高控制精度?
谢谢!!!