两台不同的PCU用用一电缆同一设置
其中
一台定货号为:6FC5 610 -0BA10-0AA0 的PCU
我用的RS232电缆是按着 802D简明调试手册给出的接法连接的,我在PCIN这边设置 RTS/CTS COM1 数据位 8 停止位 1 二进制格式 波特率 9600 802D设置也同样设置 PCIN这端先做接收, 802D端点输出 数据一直没有变化 停止不动 ,
另外一台 6FC5 610 -0BA10-0AA1 的PCU 能正常输入输出:
希望高手能指点一下是参数设置方面有问题还是 接口就坏了?
故障已经确定 是COM口损坏 去 SIEMENS维修后恢复正常
801 说的
STEP 7连接 “ 里面的垂直软件的 ‘“连接开启”别打开的 传输试车数据的时候会有 端口被PG占用的提示..