set
= DB3x.DBX1.6 //第2测量系统生效
= DB3x.DBX2.1 //第x轴 控制使能生效
= DB3x.DBX21.7 //第x轴脉冲使能生效
这个时候轴就可以动了
手动倍率开关没有生效 可以这样
SET
= DB3x.DBX1.7 //第x轴倍率开关生效手动方式
这些也就够了
需要把参数
30240{1}设置号光栅尺类型 1 增量 4绝对
30200=1编码器个数
30230=2 光栅尺在第2接口上
30240
31000[1]=1
31010[1] 光栅尺栅距
31040[1]=1 直接连接方式
我记得就这些吧 那些设置不对的希望高手指点
学无止境