工业现场经常碰到需要用PLC采集多路模拟量尤其是热电偶、热电阻信号的情况,下面提供一个用西门子S7-200挂接4个S1116(北京西姆宏产品)前端模块采集64模拟量的案例,与各位工控界的同仁共享。
  S1116是一款待16路万能输入的模入前端,经软件设置后可直接输入标准电压、电流、热阻、热偶各种信号,包括0~5V、0~10V、0~50mV、0~10mA、4~20mA、Pt100、Cu50、K分度、S分度等均可自由混接输入,通道之间隔离,精度0.2级,RS485通信接口。
  西门子S7-200挂接4个S1116采集64模拟量的步骤如下:
  (一) 用户根据现场需求使用《S系列与S3000系列设置测试软件》在计算机上对其进行通道参数设置和精度校验。并将计4个S1116的通信站址分别设置为1、2、3、4,通信速率设置为38400bps,通信协议为S¬_PLC。
  (二) 将S7-200(以226为例)的RS485通信接口和4个S1116的RS485通信接口用双绞线串接起来,S7-200通信口(九芯)的3脚接4个S1116的37端子(485+);S7-200通信口(九芯)的8脚接4个S1116的36端子(485-);S7-200通信口(九芯)的5脚接4个S1116的35端子(485地)。
  (三) 在S7-200上灌装北京西姆宏提供的S系列I/O前端与 S7-200的连接程序(程序名为S_PLC),并按该程序使用说明修改相应的挂接前端个数定义单元  (VB3900)和挂接前端型号定义单元(VB3902、VB3903、VB3904、VB3905)。
  (四) 运行该程序,马上就可以在相应的数据映射区(位于VB4000至VB4128共128字节)看到所需采集的64模拟量的工程量值(温度就是多少度,压力就是多少兆帕,整型数)。
转载自Siemens PLC论坛