发布于 2008-03-21 23:26:18
0楼
谢谢楼上的朋友,不过我怎么感觉不对呢,比如正常实际物理量0-50KN对应0-10V输出,然后再对应PLC侧的0-32000,是正比线性关系,如果2-10V对应6400-32000,那么我的传感器0-2V对应的物理量值哪里去了呢??
传感器0-2V对应的物理量值是0-6400 ,当然这个值你系统的plc是采集不到的,因为你传感器就不会给plc 0-2V这个范围内的电压信号。至于你实际物理量和传感输出电压的关系和上面是同样的道理,多想一下就明白了。这两个关系知道了,就可以得出实际物理量和plc内部数据的关系式了。