回复:直流6RA23装置,采用外控励磁,时常出现F26故障。

长风万里

  • 帖子

    220
  • 精华

    31
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2003-09-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-11-26 08:29:24

0楼

如果进线电压只有380V(或390V),装置又是四象限工作,输出直流应该没有440V;你的故障是在减速或停车时(制动状态)出现的吗?P94、P95你没有改变吧?你不妨将P77改小,然后再做磁场优化。