回复:将V存储器复制至永久存储器疑问

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4272
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2008-03-22 15:14:39

0楼

断电自动保持的V区,不是保存到EEPROM中, 而是利用后备电池或者PLC内的电容器给RAM供电保持, 这种情况下,一旦后备电池或者PLC电容没电了,那么数据还是会丢失的!

而通过 SM31.7和SMW32存储EEPROM ,则是保存到EEPROM当中! 即使PLC电容和后备电池没电了,数据也不会丢失!

前者的好处是简单易用,而且可保持数据量较大,缺点是还不是足够的可靠(但是一般买一块后备电池可保存200天,也是“足够”用了);
后者的好处是“永久”保持,缺点是需要编程实现,而且耗用PLC扫描时间。

如果只有少量(<=14BYTE)的数据需要PLC断电后永久保持,那么可以在系统块内定义M区的前14个字节保持,同时用MB0-MB13来保存重要数据。 因为系统块内唯有M区的前14个字节可以设置成断电保存到EEPROM中!

仔细看看手册,谢谢!