回复:PCS7 V7.0 AS站有什么变化吗?

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-03-22 21:22:38

0楼

AS RT PO的授权是
ES站下载给AS站的时候要用的。
理论上讲,你用工程师站做了一个程序 用CFC做,
生成了150个PO,那么你下载的时候,
软件会检查你是否有多于150个PO的 AS RT Po数量授权。

没有会有报错,(但是点击确定可以忽略,绝对不影响下载)

然后你的ES站的计算机上的 ASRTPo授权的数量会减少150个。


属于善意的提醒!
提醒你 尊重知识产权,记着要购买 AS RT Po授权。