使用S7300,CPU是315-2DP,带一个DP口和一个以太网口,共三个控制站,前两个站使用正常,第三个站不知道是哪出了问题用的一直都不顺。
首先前两个站在硬件安装上电后,使用STEP7V5。4版进行硬件配置程序下载均正常,而且CPU的以太网口IP均能更改正常,CPU的IP地址默认为192.168.0.1,每CPU带一块512K的MMC卡,三个站都使用软冗余,冗余目前还未调成功,暂没用。其中一个站在调试时,主CPU IP地址为192.168.0.1,从CPU的IP地址为192.168.0.2,这两个站都装了MMC卡。另一个控制站中的主站只调试了一台主CPU,从CPU没MMC卡就没测试,主CPU使用的IP地址为默认的 192。168。0。1.
问题出在第三个控制站,工控机使用的DELL的工作站,安装了二块网卡,当时将一块网卡IP设为192.168.0.12,另一块网卡IP设为192。168。1。12,这样在对1网段的操作时不影响0网段的使用,然后想着把第三个控制站的主CPU的IP地址改为192.168.1.1,硬件配置好后,结果在编译下载时失败,在线检查了一下CPU的IP地址,变成了192.168.255.1,搞不懂怎么变成这个地址,后把1网段的网卡IP改为192.168.255.12,PLC硬件配置IP改为了192.168.255.1,下载正常,后电话与西门子客服联系请教如何改为自己所需要的IP,根据其给的方法操作根本不行,方法是在硬件配置中把CPU的IP改为自己所需要的IP,网卡IP不改,下载硬件配置后再把网卡IP改为与CPU同网段的IP这样就可以,实际做下来如果改了硬件配置中CPU的IP,在编译并下载时根本不通过,提示当前站网络有问题,后多方测试发现和MMC卡有关,更换了MMC卡地址变为0网段,IP仍不能改,后来又发展到居然在CPU运行时不能编译下载,CPU要停止才行,真是搞不懂了,前两个站用的很顺。难道和工作站两个网卡有关??
篇幅较长,感谢细看的大侠给个方法!
不行再电话了