你的“根据后面参数对动态缓冲的解释应该是最小直流电压控制器”的判断是对的。
直流回路过压报警是否应该使能(最大电压控制)P1240=1、3要看具体的工况、应用。
如果只是在减速、停车过程中出现报警,则应该设置P1240=1/3。
如果是正常运转(放卷)被收卷设备拖动造成的过电压,则不能设置P1240=1/3,那将会适得其反。
P1240=2使能动态缓冲,是MM440为避免瞬时停电造成损害而设置的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?