以前也在这里看到过一个关于这个话题的帖子,一直没有太多的关心和留意。前阵子才真正遇到了麻烦。起初是PLC的输出无规律的乱跳(偶尔),共发生过3次,都是瞬间的。一开始怎么也查不出问题来,后来偶然发现盘柜内有老鼠留下的东西,当时马上想起了以前的这个帖子,经过检查最终发现一块DO卡内部的芯片上已经有一层垢了,并且还有部分液体的东西。盘柜的密封是做的非常好了,可能有时门没有很好的关上的原因。
西门子的PLC的发热量不是很大,我在PLC顶部离开一点距离增加了一块薄薄的有机玻璃板,防鼠是做到了,不知道有没有其他影响,大家有没有其他好的方法。
事后想想多来这里的论坛看看还是非常有好处的。
1,当初看了那篇贴子后,直接进行改善,可能就没有今天的故障了(懒了点,自以为这种事情我遇不上)
2,遇到奇怪的故障后,看到老鼠屎马上就联想到故障的所在,最短时间内查出问题,这也是归功那篇帖子。
最后要呼吁大家多看帖多发帖,多发有质量的帖。(拒绝水贴)