回复:6SE70调试基本参数设置[分享]

axg2008

  • 帖子

    626
  • 精华

    1
  • 被关注

    37

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2008-03-24 16:43:54

0楼

***参数设置***
P060=5 系统设置菜单
P071= 装置输入电压
P095=10 异步/同步电机 国际标准
P100= 控制模型 1:V/f控制
3:无测速机的速度控制
4:有测速机的速度控制
5:转矩控制
P101= 电机额定电压
P102= 电机额定电流
P103= 电机励磁电流 如果此值未知,设P103=0,离开系统设置,此值自动计算。
P104= 电机额定功率因数
P108= 电机额定转速
P109= 电机级对数
P113= 电机额定转矩
P114=3 0 标准传动(例如泵,风机)标准缺省设置
1 扭矩,齿轮传动和较大的惯性矩(例如造纸机械)
2 恒定惯量的加速传动(例如剪切机)
3 大负载冲击系统(在:P100=3,4,5时设置)
4 低速时,高平滑运行特性(n控制,编码器脉冲数量较多)
5 部分负载时通过减少磁通的效率优化(要求动态简单的传动)
6 高启动转矩(重载启动)
7 弱磁范围内,转矩动态特性(例如电机测试台)
P115=1 计算电机模型 参数值P350-P354设定到额定值
P130= 10 无脉冲编码器
11 脉冲编码器
P151= 脉冲编码器每转的脉冲数
P330= 0 线性(恒转矩)
1 抛物线特性(风机/泵)
P384.02= 电机负载限制
P452= % 正向旋转时的最大频率或速度 数值参考P352和P353
P453= % 反向旋转时的最大频率或速度 数值参考P352和P353
P060=1 回到参数菜单
P128= 最大输出电流
P462= 上升时间
P464= 下降时间
P115= 2 静止状态电机辩识(按下P键后,20S之内合闸)
4 电机模型空载测量(按下P键后,20S之内合闸)
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。