回复:现场通讯问题探讨,300与200通讯故障的结果造成300站点的CP343-1坏掉?

无名

  • 帖子

    904
  • 精华

    11
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2003-12-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-03-24 19:36:58

0楼

今天听了西门子技术支持的人讲了一下,大体意思就是DI的“DC24V-”与PORT0共用一个0V,所以由于接地造成PORT0口坏掉很正常。
为什么343-1模块也会坏掉呢,
“因为通讯电缆的0电平是共用的,所以导致CP343-1坏掉。”
为什么315-2DP的MPI口没有坏掉呢,而343-1坏掉呢?
“因为CP343-1 比较脆弱,哪里脆弱,哪里就容易坏。”
默默觉得解释的有道理么,我不是很清晰,不是很确定的事情,我只能持怀疑态度。
另外,我还是准备加继电器隔离,因为DO备用了不少,改动也不是很大,(主要是不用花钱,呵呵)。谢谢默默的热心。