quote:以下是引用不容易啊在2008-02-09 21:45:07的发言:quote:以下是引用linhbo在2007-06-08 15:30:15的发言:
回Zane:
在前面,我问“工程中需要做冷热控制.怎样实现冷热输出,我想采用-100---+100方式,-100---0,冷输出,0---100,热输出,但是冷热输出的PID参数一定不一样,如何实现稳定的转换?”
看您前面所说的,也就是
1)采用-100---+100方式,-100---0,冷输出,0---100,热输出是可行的,
2)但是冷热输出时PID参数如何实现稳定的转换?
不同的控制器。PID参数一定不一样,我想在0点的时候直接用另一组参数替代。但会不会造成冲击。造成控制不稳定?
这一点不管是FB58,FB41都会遇到。
其实你们把问题想得太复杂了!用一个PID控制块FB41,其输出为0-100%,取出其分程点(如50%),0-50%范围控制一个调节阀0-100%(热控制或冷控制);50-100%控制另一个调节阀0-100%(冷控制或热控制)。这样就可以了,如果用过PCS7的朋友应该可以在CFC的PCS7V6.1Library中找到答案。
好久没上了,看来你的帖子,我觉得你把问题想得太简单了。
帖子中的讨论好好看完应该会对你有帮助的。