前两天调试一台机器,一个313C-DP带一个153从站,从站在机器楼上一层平台,装在一电箱中,里面还有一个22kw变频器。状况是这样的:按电箱上的按钮启动变频器,很快就会由于从站出错而导致停止,然而要是把电箱门打开,就没事,把电箱门关到小于30度后又会故障,简直让人摸不到头脑。
分析下来应该是总线受到干扰,后来换了一个插头后就没事了,问题在于这关电箱门什么事呢???