真不好意思,一直没注意这个帖子,今天偶然发现的,实在对不起楼上,没能及时的回复。
1.80%的额定转速,可以理解为40赫兹,可以不考虑滑差。因为运行这个转速的目的是要使电机在满磁下运行,这和直流的调试是一样的,目的主要是确定准确的额定励磁电流。
2.R331是计算的励磁电流,R084是磁通。将磁通=100%时的R331折算百分比后,输入R320就可以了。如果R084不等于100%,说明R320的设置不对,所以,需要不断的修正,直至R084=100%为止。
3.励磁R320=29%应该差不多,35%那个可能不正确,当然,不同制造商的产品励磁电流的参数不同,但是,同一品牌同型号的产品,励磁参数应该一致。
因此,你还需要再看看这里差在什么地方了