回复:开个小题目,讨论一下MM440中SLVC的电机动静态识别

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-03-24 23:15:53

0楼

quote:以下是引用Harry_dong在2008-02-15 10:38:06的发言:
我在电机供应商那里获得电机磁化电流参数,用这个值换算后设置P320并从新计算P340=1,但R1787参数并为在正负10%以内,经过适当修改P320值后获得良好的R1787.例如电机供应商提供磁化电流6.84A,而实际设置磁化电流7A。
kdrjl 斑竹所说,一定要在空载80%额定转速情况载观测r0084和r1787的值,那我的负载无法与电机分离怎么办呢?

第一,R1787=1-5为最好;
第二,负载不能脱离就很讨厌了,如果是大惯性滚筒,倒没事。负载带着就没戏了。要另想办法。
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。